Beitrag: #131
03.04.2013, 07:48
Onkel_Horscht Offline
Azubi-Quäler
*******

Beiträge: 877
Registriert seit: 11/2012
Bewertung: 38
RE: Bereitstellung: Fragen / Probleme / Lösungen
Das hört sich nach guter Vorbereitung an. Vorallem dass ihr Euch zusammengesetzt habt, da kommen viele Ideen zusammen, auf die man alleine nie kommen würde. Da werden es die Prüfer schwer haben euch noch aus der Reserve zu locken Smile

Tiere quälen - NEIN DANKE ... es gibt doch Azubis [Bild: g015.gif]
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Beitrag: #132
03.04.2013, 07:52
DarkCamelot Offline
Elektribur Schwert der Spannung
****

Beiträge: 140
Registriert seit: 04/2013
Bewertung: 2
RE: Bereitstellung: Fragen / Probleme / Lösungen
Ihr konntet euch wenigstens zusammen setzen *neid*
Ich bin leider der einzigste Azubi im 2ten Lehrjahr bei mir.
Unterstützung von den Ausgelernten habe ich, aber die haben ja auch noch so zu tun.

Aber einigen geht schlimmer, da geht mir eigendlich gut also *Daumen hoch*

Wir machen die beste Prüfung von allen mit einen lauten Schlachtruf "Schaltkreis!!!!!"
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 07:54 von DarkCamelot.)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Beitrag: #133
03.04.2013, 07:59
RodGauner Offline
EGSler
******

Beiträge: 184
Registriert seit: 01/2013
Bewertung: 5
RE: Bereitstellung: Fragen / Probleme / Lösungen
Willkommen im Club DarkCamelot :-)

Musste mir auch alles selbst beibringen und bin auch der erste Azubi im Betrieb.
Musste mir alles selbst zusammensuchen von den Prüfungsbereistellungsunterlagen usw.
Naja, mittlerweile ist es aber auch gut, fördert das eigenständige Arbeiten!
Muss zwar ab und zu immer noch andere fragen, wie sie etwas gemacht haben beim aufbauen von der AP1 aber sollte klappen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Beitrag: #134
03.04.2013, 08:09
DarkCamelot Offline
Elektribur Schwert der Spannung
****

Beiträge: 140
Registriert seit: 04/2013
Bewertung: 2
RE: Bereitstellung: Fragen / Probleme / Lösungen
Naja ich bin nicht der erste aber, der im 3ten ist immer krank und die ausm ersten kann ich schlecht Fragen.

Naja wen ich die in Betriebnahme mach.
Muss ich als erstes die Isolation messen (natürlich bevor Spannung anliegt) und dannach die Spannungsversorgung kontrollieren?

Ich seh mich schon beim Messen ratlos vor dem Prüfer stehen Sad

Wir machen die beste Prüfung von allen mit einen lauten Schlachtruf "Schaltkreis!!!!!"
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Beitrag: #135
03.04.2013, 08:18
RodGauner Offline
EGSler
******

Beiträge: 184
Registriert seit: 01/2013
Bewertung: 5
RE: Bereitstellung: Fragen / Probleme / Lösungen
Schau mal im Forum hier, da hat jemand ein komplettes PDF File hochgeladen, wie der Test abläuft. ( http://egs-forum.forumprofi.de/Thread-Pr...nde-Themen )

Hoffe das hilft dir bei deinen Fragen diesbezüglich
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Beitrag: #136
03.04.2013, 08:24
Gast Offline
Administrator
*******

Beiträge: 873
Registriert seit: 01/2013
Bewertung: 26
RE: Bereitstellung: Fragen / Probleme / Lösungen
(03.04.2013 08:09)DarkCamelot schrieb:  Muss ich als erstes die Isolation messen (natürlich bevor Spannung anliegt) und dannach die Spannungsversorgung kontrollieren?

Ich seh mich schon beim Messen ratlos vor dem Prüfer stehen Sad

Du darfst sitzen bleiben.
Im Prinzip gibt das Messprotokoll schon die Reihenfolge für die Sicherheitsprüfung vor.
1. Schritt ist immer das Besichtigen; wenn z.B. die Kappe vom Netzschalter fehlt, so ist hier schon Schluß (Fehler sollen erkannt werden, die durch Messen nicht erkennbar sind).
2. Bei SK I ist die Schutzleiterprüfung immer der erste Messschritt!

Edit: Ein Protokoll, wie es in der Prüfung verwendet wird, findet sich z.B. hier (Seite 27).

"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger."
Kurt Tucholsky
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 08:28 von Gast.)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Beitrag: #137
03.04.2013, 08:28
DarkCamelot Offline
Elektribur Schwert der Spannung
****

Beiträge: 140
Registriert seit: 04/2013
Bewertung: 2
RE: Bereitstellung: Fragen / Probleme / Lösungen
Ah ok Vielen Dank euch beiden Smile

Wir machen die beste Prüfung von allen mit einen lauten Schlachtruf "Schaltkreis!!!!!"
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Beitrag: #138
03.04.2013, 08:41
MW94 Offline
Azubi
***

Beiträge: 12
Registriert seit: 03/2013
Bewertung: 0
RE: Bereitstellung: Fragen / Probleme / Lösungen
Morgen,

stimmt es, dass man die Stromversorgung des 19-Zoll-Rahmens erst in der Prüfung einbauen darf?

Gruß Smile
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Beitrag: #139
03.04.2013, 08:43
Onkel_Horscht Offline
Azubi-Quäler
*******

Beiträge: 877
Registriert seit: 11/2012
Bewertung: 38
RE: Bereitstellung: Fragen / Probleme / Lösungen
Blödsinn. Die ist normalerweise fest in den Prüfungsrahmen eingeschraubt.
Vielleicht verwechselst Du das damit, dass bei der VDE-Prüfung die Funktionseinschübe herausgenommen werden sollten.

Tiere quälen - NEIN DANKE ... es gibt doch Azubis [Bild: g015.gif]
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Beitrag: #140
03.04.2013, 08:44
MW94 Offline
Azubi
***

Beiträge: 12
Registriert seit: 03/2013
Bewertung: 0
RE: Bereitstellung: Fragen / Probleme / Lösungen
Ok, danke!
Ja, das kann sein Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden