20.03.2018, 19:16
ElektromagnetischerImpuls Offline
Praktikant
**

Beiträge: 3
Registriert seit: 03/2018
Bewertung: 0
RE: Theorieprüfung
(20.03.2018 17:43)Jogele schrieb:  hallo,
ich hab eine Frage zur Aufgabe 22
[Bild: 0b538d-1521560626.png][/URL]
Wie komme ich auf 7,5A kurzschlussstrom?
Das ist die Schaltung noch dazu falls man die benötigt
[Bild: 5c22c5-1521560528.png][/URL]


MfG Jogele

Hallo,
spätestens bedeutet die äußerste Linie rechts. Wenn man bei 4 Sekunden auf diese trifft hat man den Wert 6.
Da die untere Skala im Verhältnis von I/In dargestellt ist, muss man um auf I zu kommen 6 I/In * In(In ist 1,25 A laut Schaltplan) rechnen und hat so den Strom von 7,5 Ampere.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Beitrag: #12
21.03.2018, 11:47
ElektromagnetischerImpuls Offline
Praktikant
**

Beiträge: 3
Registriert seit: 03/2018
Bewertung: 0
RE: Theorieprüfung
Hallo zusammen,

wie lief es bei euch? Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Beitrag: #13
21.03.2018, 15:55
Lehrer Lämpel Offline
Azubi-Quäler
*******

Beiträge: 920
Registriert seit: 11/2012
Bewertung: 38
RE: Theorieprüfung
Lief ruhig und diszipliniert - ich saß ja auf der anderen Seite vom Tisch Big Grin

Tiere quälen - NEIN DANKE ... es gibt doch Azubis [Bild: g015.gif]
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Beitrag: #14
22.03.2018, 12:36
Lehrbub Offline
Praktikant
**

Beiträge: 5
Registriert seit: 03/2018
Bewertung: 0
RE: Theorieprüfung
Hallo, eine Frage zu Teil A:

Im Schaltplan ist kein PE-Leiter angeschlossen, aber das Gerät wird mit einem Schuko-Stecker betrieben. Welche Schutzklasse muss das Gerät dann haben?

LG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Beitrag: #15
22.03.2018, 15:30
Firre Offline
Praktikant
**

Beiträge: 1
Registriert seit: 03/2018
Bewertung: 0
RE: Theorieprüfung
Ich würde mal SK 1 behaupten..
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Beitrag: #16
22.03.2018, 15:58
Gast Offline
Administrator
*******

Beiträge: 947
Registriert seit: 01/2013
Bewertung: 30
RE: Theorieprüfung
Ein Gerät der SK II darf mit einer Schuko-Anschlussleitung betrieben werden. Der Schutzleiter muss im Stecker angeschlossen sein und muss bis ins Gerät geführt werden, wird dort aber nicht angeschlossen.

Und nun? Huh

"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger."
Kurt Tucholsky
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Beitrag: #17
25.03.2018, 18:43
Bav Offline
Praktikant
**

Beiträge: 2
Registriert seit: 03/2018
Bewertung: 0
RE: Theorieprüfung
(22.03.2018 15:58)Gast schrieb:  Ein Gerät der SK II darf mit einer Schuko-Anschlussleitung betrieben werden. Der Schutzleiter muss im Stecker angeschlossen sein und muss bis ins Gerät geführt werden, wird dort aber nicht angeschlossen.

Und nun? Huh

Genau dieses Problem hatte ich auch, rein die Angabe des Steckers hat gar nichts auszusagen. Bohrmaschine mit Schuko Stecker ist auch nicht Schutzklasse 1, da der Schutzleiter nicht angschlossen wird. HuhAngry
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Beitrag: #18
26.03.2018, 07:54
EGS16a Offline
Praktikant
**

Beiträge: 1
Registriert seit: 03/2018
Bewertung: 0
RE: Theorieprüfung
Also bei uns lief es an sich auch relativ gelassen. Die Ersten (mich eingeschlossen) waren bereits nach ca. 45 Minuten fertig.
Bis auf Leichtsinnsfehler bin ich mit meiner Leistung absolut zufrieden!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Beitrag: #19
26.03.2018, 14:11
Gast Offline
Administrator
*******

Beiträge: 947
Registriert seit: 01/2013
Bewertung: 30
RE: Theorieprüfung
(25.03.2018 18:43)Bav schrieb:  Genau dieses Problem hatte ich auch, rein die Angabe des Steckers hat gar nichts auszusagen. Bohrmaschine mit Schuko Stecker ist auch nicht Schutzklasse 1, da der Schutzleiter nicht angschlossen wird. HuhAngry

Ich habe mit Onkel Horscht die Fragestellung auch schon diskutiert. In meinen Augen ist die Fragestellung inkl. des Schaltplanes nicht ausreichend, um eindeutig auf SK I oder SK II zu schließen. Ich kenne die "richtige" Antwort laut Lösungsschablone auch nicht. Ich vermute mal, dass der Ersteller der Frage mit dem Schuko-Stecker die Prüflinge auf SK I lenken wollte, um dann ätsch zu rufen - den PE kann man ja nirgends anschliessen - reingefallen - SK II ...

Und dass das Gerät für die SK II eine hinreichende verstärkte oder doppelte Isolierung besitzt, kann man nicht ersehen (noch könnte es ein Azubi richtig einschätzen).

Gast

"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger."
Kurt Tucholsky
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Beitrag: #20
27.03.2018, 07:34
Lehrer Lämpel Offline
Azubi-Quäler
*******

Beiträge: 920
Registriert seit: 11/2012
Bewertung: 38
RE: Theorieprüfung
Die Frage ging weiter an den Fachausschuss - wir warten...