Hat jemand ne Ahnung wie man die Aufgabe berechnet [/php]
AWS.EGS
hat folgende Bilder an diesen Beitrag angehängt
Aufgrund eingeschränkter Benutzerrechte werden nur die Namen der Dateianhänge angezeigt Jetzt anmelden!
f44t95p10089n427.jpeg
Zitat von Neasly Und für alle die von der Schaltung noch nicht genug haben. Also Winter 15-16 inkl. Lochrasterteil hab ich nochmal ein paar Fragen dazu. Wenn man die durch hat sollte man das ganze in und auswendig können.
Nur für Lernverrückte: (teilweise auch schwer) - mein Azubi muss da auch noch durch
1. Welche Spannung stellt sich an XJ2 1 ein (B2) wenn der Jumper auf 1-2 gesteckt ist? 2. Welcher Spannungsbereich stellt sich an XJ2 3 ein wenn der Jumper auf 2-3 gesteckt ist? (R5 beachten) 3. In welcher Grundschaltung wird K1.1 betrieben? – Welche Funktion hat dies in der Schaltung? B2/3 4. Welche Funktion hat C1? B2 5. Der MC34063 steht nicht zur Verfügung E2. Wie kann man die geforderte Spannung von -11,5V erstellen. Nennen Sie 2 Möglichkeiten und skizzieren Sie eine. 6. In welcher Grundschaltung ist der K2.2 E8 geschaltet und warum? 7. In welcher Grundschaltung ist der K1.2 D4 geschaltet, welche Funktion hat er in der Schaltung? 8. Was kann man mit XJ3 stecken? Nenne alle Möglichkeiten. B4 9. In welcher Schaltung ist K3.1 geschaltet und wie verhält er sich zu einer Eingangsspannung von 0-1V? B6 10. Wozu dienen R27 und R28? C7 11. Welche Funktion hat K3.2? Nennen Sie Vor und Nachteile dessen Beschaltung. B8 12. Was bewirkt R29 C8/9? – Wie wirkt sich das auf den Ausgang RA0 aus? 13. Was kann man mit R25 einstellen? Welche Regler Funktion entspricht das? C7 14. Für welchem Bereich an MP10 und an MP12 leuchten P1 bzw. P2. C/D 7/8? 15. Welche Funktion hat R23 in der Schaltung? B/C 7 16. Was kann mit XJ1 bewirkt werden? B2 17. Welchen Sprungantwort erwarten wir an MP9, wenn XJ1 auf 2-3, XJ2 auf 1-2, XJ3 auf 1-2 und XJ4 auf 2-3 gesteckt ist? Skizze 18. Welchen Sprungantwort erwarten wir an MP9, wenn XJ1 auf 2-3, XJ2 auf 1-2, XJ3 auf 2-3 und XJ4 auf 2-3 gesteckt ist? Skizze 19. Zeichnen Sie das jeweilige Blockschaltbild zu der Beschaltung von K6.1, K6.2 und K1.2. B-D 3-5 (nur mit ausgefülltem Lochrasterteil möglich)
Aber nicht verrückt machen lassen! Kann immer noch alles anders kommen als man denkt
Könnte bitte jemand die Lösungen für die Aufgaben, die hier verfasst wurden in das Forum schreiben? Ich habe probiert die durchzuarbeiten, aber bei mir scheitert es an einigen Aufgaben und bei den restlichen bin ich mir nicht sicher ob die Stimmen. Fühle mich ehrlich gesagt noch nicht bereit für die Abschlussprüfung.
Alles ohne Gewähr Aber ich denke der Großteil sollte verständlich und hoffentlich richtig sein :
1. 5V 2. 0V – 5,405V 3. Als Differenzverstärker (Subtrahierer) – Vergleichen der Werte von MP1 zu MP2 um Ue für nachstehende Schaltung zu bilden 4. Filterkondensator für hochfrequente Anteile fg= 87,53kHz 5. DC/DC Converter oder annähernd 7912 6. Ohne Beschaltung, zum Schutz des TL072 7. Invertierende Verstärker, oder auch hier in der Anwendung P - Regler 8. PI XJ3 auf 1-2 oder PD Regler XJ3 auf 2-3 oder nur P Anteil ohne Stecker 9. K3.1 als spannungsgesteuerte Stromquelle Ie = (Ue* (R19/R18))/R20 = 0 – 196uA (C4 wird mit konstantem Strom geladen. Bedeutet Ladekurve des Kondensator ist linear ansteigend. 10. Mit R27 und 28 stellt man sicher, dass der Transistor T1 die ganze Zeit durchgesteuert ist und sich somit an der Basis vom Transistor der Strom Ib einstellt. Spannungsabfall über R25 u 24 dann 0,7V. 11. Impedanzwander: Bessere Belastbarkeit der vorangegangenen Schaltung, Nachteil Phasendrehung 12. Spannung kann nicht über 5,6V gehen. -> MAX Spannung an MP9 ist 11,2V -> Max Spannung an MP9 kann aber nur durch R23 8,2V sein. Also R29 wsh nur zur Entstörung 13. Strom Ic -> abfließen von Wasser. Störeinfluss auf Regelverhalten 14. MP9 größer als eingestellte Spg an MP10 0 V - 5,71V; MP9 kleiner als eingestellte Spannung an MP12 0 - 3,125V 15. 8,2V ZDiode – IC stellt sich bis über 8,2V, Uce Sat und Widerstand R24 und R25 ein 16. Rückkopplungszweigdes Reglers ausschalten 17. 17 Und 18 18. PI, bzw PD mit angegeben Spannungswerten / Verstärkungen 19. PRegler, IRegler, DRegler Blockschaltbild
Zitat von Neasly Alles ohne Gewähr Aber ich denke der Großteil sollte verständlich und hoffentlich richtig sein :
1. 5V 2. 0V – 5,405V 3. Als Differenzverstärker (Subtrahierer) – Vergleichen der Werte von MP1 zu MP2 um Ue für nachstehende Schaltung zu bilden 4. Filterkondensator für hochfrequente Anteile fg= 87,53kHz 5. DC/DC Converter oder annähernd 7912 6. Ohne Beschaltung, zum Schutz des TL072 7. Invertierende Verstärker, oder auch hier in der Anwendung P - Regler 8. PI XJ3 auf 1-2 oder PD Regler XJ3 auf 2-3 oder nur P Anteil ohne Stecker 9. K3.1 als spannungsgesteuerte Stromquelle Ie = (Ue* (R19/R18))/R20 = 0 – 196uA (C4 wird mit konstantem Strom geladen. Bedeutet Ladekurve des Kondensator ist linear ansteigend. 10. Mit R27 und 28 stellt man sicher, dass der Transistor T1 die ganze Zeit durchgesteuert ist und sich somit an der Basis vom Transistor der Strom Ib einstellt. Spannungsabfall über R25 u 24 dann 0,7V. 11. Impedanzwander: Bessere Belastbarkeit der vorangegangenen Schaltung, Nachteil Phasendrehung 12. Spannung kann nicht über 5,6V gehen. -> MAX Spannung an MP9 ist 11,2V -> Max Spannung an MP9 kann aber nur durch R23 8,2V sein. Also R29 wsh nur zur Entstörung 13. Strom Ic -> abfließen von Wasser. Störeinfluss auf Regelverhalten 14. MP9 größer als eingestellte Spg an MP10 0 V - 5,71V; MP9 kleiner als eingestellte Spannung an MP12 0 - 3,125V 15. 8,2V ZDiode – IC stellt sich bis über 8,2V, Uce Sat und Widerstand R24 und R25 ein 16. Rückkopplungszweigdes Reglers ausschalten 17. 17 Und 18 18. PI, bzw PD mit angegeben Spannungswerten / Verstärkungen 19. PRegler, IRegler, DRegler Blockschaltbild
Dann mal viel Erfolg allen!
Gibt es de, zu den Aufgaben gehörigen, Stromlaufplan hier im Forum?
Zitat von Neasly Alles ohne Gewähr Aber ich denke der Großteil sollte verständlich und hoffentlich richtig sein :
1. 5V 2. 0V – 5,405V 3. Als Differenzverstärker (Subtrahierer) – Vergleichen der Werte von MP1 zu MP2 um Ue für nachstehende Schaltung zu bilden 4. Filterkondensator für hochfrequente Anteile fg= 87,53kHz 5. DC/DC Converter oder annähernd 7912 6. Ohne Beschaltung, zum Schutz des TL072 7. Invertierende Verstärker, oder auch hier in der Anwendung P - Regler 8. PI XJ3 auf 1-2 oder PD Regler XJ3 auf 2-3 oder nur P Anteil ohne Stecker 9. K3.1 als spannungsgesteuerte Stromquelle Ie = (Ue* (R19/R18))/R20 = 0 – 196uA (C4 wird mit konstantem Strom geladen. Bedeutet Ladekurve des Kondensator ist linear ansteigend. 10. Mit R27 und 28 stellt man sicher, dass der Transistor T1 die ganze Zeit durchgesteuert ist und sich somit an der Basis vom Transistor der Strom Ib einstellt. Spannungsabfall über R25 u 24 dann 0,7V. 11. Impedanzwander: Bessere Belastbarkeit der vorangegangenen Schaltung, Nachteil Phasendrehung 12. Spannung kann nicht über 5,6V gehen. -> MAX Spannung an MP9 ist 11,2V -> Max Spannung an MP9 kann aber nur durch R23 8,2V sein. Also R29 wsh nur zur Entstörung 13. Strom Ic -> abfließen von Wasser. Störeinfluss auf Regelverhalten 14. MP9 größer als eingestellte Spg an MP10 0 V - 5,71V; MP9 kleiner als eingestellte Spannung an MP12 0 - 3,125V 15. 8,2V ZDiode – IC stellt sich bis über 8,2V, Uce Sat und Widerstand R24 und R25 ein 16. Rückkopplungszweigdes Reglers ausschalten 17. 17 Und 18 18. PI, bzw PD mit angegeben Spannungswerten / Verstärkungen 19. PRegler, IRegler, DRegler Blockschaltbild
Dann mal viel Erfolg allen!
Bei Aufgabe 1: habe ich 0V - 4,88 Volt raus Aufgabe 2: 0V - 5,14V
Zitat von Neasly Jup und über der Strecke Ube auch
Siehste dann ist es doch richtig die 4.88 Volt. Habe ein Spannung von 3,12 Volt ausgerechnet die muss ich dann noch abziehen von den 8Volt und dann komme ich auf die 4,88.