habe die Schaltung aufgebaut und mit den Inbetriebnahmeprotokoll (Blatt6) geprüft, jedoch leuchten bei mir die LEDs P15 und P13 nicht hat jemand ne Idee woran das liegen könnte Von k18 und K20 zeigt der kleine Kreis auf dem IC auf der Bestückungsseite nach den UNO
Auf Verpolung geprüft ? Leiterbahn geprüft ? Widerstände R 61 bis 64 geprüft ? K2 geprüft ( V Versorgung usw.) ? Reihenwiderstand R8 in Ordnung ? Arduino neu stecken und evtl. Reset ?
Was bekommst du an MP 26 und 24 für ne Spannung ?
Hallo Revo1987,
habe die Schaltung noch einmal geprüft konnte soweit keine Fehler feststellen. Habe anstatt dem originalen Arduino mit der Balancersoftware einfach mal einen anderen Arduino mit nem Sketch wo die entsprechenden Pins für die SMD Relais auf HIGH liegen hochgeladen. Dabei haben P15 und P13 auch nicht geleuchtet denke mal das wird an zwei von den SMD Relais liegen.
Bei -K18 & -K20 auf der Bestückungsseite zeigt der kleine Kreis zu den LEDs und bei -K17 und -K19 zeigt er nach rechts. Der kleine Kreis von -K21 zeigt ebendfalls nach rechts,müsste ja soweit richtig sein oder?. Die LEDs sind alle gleich angeschlossen.
Ja das hab ich auch so... Hast du mal geprüft ob die LED´s überhaupt leuchten ? Und die Strecken, hast du durchgeklinkelt ? Also von Pin 2 K2 bis (natürlich nicht über den Widerstand aber die Strecke halt) vor P13 und P15 ? Hast du das Signal ?
Und Check noch mal genau die Lötstellen manchmal auch ein beliebter Fehler. Muss ja nur winziger Kontaktfehler sein. Das reicht ja meistens schon
Die LEDs leuchten alle die Verbindung vor P13 und P15 besteht auch werde heute Abend nochmal die ganzen Lötstellen nachlöten und mich dann nochmal melden, wenn die Schaltung funktioniert oder wenn Sie nicht funktioniert.
habe die Schaltung aufgebaut und mit den Inbetriebnahmeprotokoll (Blatt6) geprüft, jedoch leuchten bei mir die LEDs P15 und P13 nicht hat jemand ne Idee woran das liegen könnte Von k18 und K20 zeigt der kleine Kreis auf dem IC auf der Bestückungsseite nach den UNO
Auf Verpolung geprüft ? Leiterbahn geprüft ? Widerstände R 61 bis 64 geprüft ? K2 geprüft ( V Versorgung usw.) ? Reihenwiderstand R8 in Ordnung ? Arduino neu stecken und evtl. Reset ?
Was bekommst du an MP 26 und 24 für ne Spannung ?
Hallo Revo1987,
habe die Schaltung noch einmal geprüft konnte soweit keine Fehler feststellen. Habe anstatt dem originalen Arduino mit der Balancersoftware einfach mal einen anderen Arduino mit nem Sketch wo die entsprechenden Pins für die SMD Relais auf HIGH liegen hochgeladen. Dabei haben P15 und P13 auch nicht geleuchtet denke mal das wird an zwei von den SMD Relais liegen.
Bei -K18 & -K20 auf der Bestückungsseite zeigt der kleine Kreis zu den LEDs und bei -K17 und -K19 zeigt er nach rechts. Der kleine Kreis von -K21 zeigt ebendfalls nach rechts,müsste ja soweit richtig sein oder?. Die LEDs sind alle gleich angeschlossen.
Ja das hab ich auch so... Hast du mal geprüft ob die LED´s überhaupt leuchten ? Und die Strecken, hast du durchgeklinkelt ? Also von Pin 2 K2 bis (natürlich nicht über den Widerstand aber die Strecke halt) vor P13 und P15 ? Hast du das Signal ?
Und Check noch mal genau die Lötstellen manchmal auch ein beliebter Fehler. Muss ja nur winziger Kontaktfehler sein. Das reicht ja meistens schon
Die LEDs leuchten alle die Verbindung vor P13 und P15 besteht auch werde heute Abend nochmal die ganzen Lötstellen nachlöten und mich dann nochmal melden, wenn die Schaltung funktioniert oder wenn Sie nicht funktioniert.
Viel Erfolg ! Bis morgen... Noch eine Kleinigkeit ! Hast du die 3 Lipos genug entladen und einen bei ca 4,05 V oder so? Um eindeutig eine Bestzelle zu bekommen und dann nochmal Funktionsprüfung machen.
Eine Frage zu Blatt 4 Aufgabe 2: Ich verstehe die Aufgabe ehrlich gesagt nicht so ganz. Könnte mir jemand bitte das Vorgehen erklären? Wie muss die Leistung gemessen werden?
Ich würde einfach wie schon bei der Materialbereitstellung vorgehen und die Differenz der Werte am Multimeter und auf der Anzeige als Ergebnisse angeben. Auch wenn diese durch den Abgleich in der Materialbereitstellung ungefähr gegen 0 gehen. So habe ich die Aufgabe zumindestens verstanden.
Ich würde einfach wie schon bei der Materialbereitstellung vorgehen und die Differenz der Werte am Multimeter und auf der Anzeige als Ergebnisse angeben. Auch wenn diese durch den Abgleich in der Materialbereitstellung ungefähr gegen 0 gehen. So habe ich die Aufgabe zumindestens verstanden.
Wenn richtig abgeglichen wurde gibt es keine Differenz und dann macht die ganze Aufgabe keinen Sinn.
Zitat von EGS95 Ersteinmal danke für die Hilfe bisher!
Eine Frage zu Blatt 4 Aufgabe 2: Ich verstehe die Aufgabe ehrlich gesagt nicht so ganz. Könnte mir jemand bitte das Vorgehen erklären? Wie muss die Leistung gemessen werden?
Zu Blatt 3 Aufgabe 4: Das selbe Verständnisproblem habe ich bei der Aufgabe auch. Aber ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe sonst verstehen soll.
Zu Blatt 4 Aufgabe 2: Dann verstehe ich das richtig, dass wir den Strom am Kabel des Netzteils zur Leistungsmessung messen müssen? (Strommesszange) Die Spannung ist ja bekannt.
Zitat von EGS95 Zu Blatt 3 Aufgabe 4: Das selbe Verständnisproblem habe ich bei der Aufgabe auch. Aber ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe sonst verstehen soll.
Zu Blatt 4 Aufgabe 2: Dann verstehe ich das richtig, dass wir den Strom am Kabel des Netzteils zur Leistungsmessung messen müssen? (Strommesszange) Die Spannung ist ja bekannt.
Ich habe den Strom und die Spannung auf der Platine gemessen. Und dann ausgerechnet Überprüft habe ich es dann noch mit einem SECUTEST der die Leistungsaufnahme anzeigt.
Zitat von EGS95 Zu Blatt 3 Aufgabe 4: Das selbe Verständnisproblem habe ich bei der Aufgabe auch. Aber ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe sonst verstehen soll.
Zu Blatt 4 Aufgabe 2: Dann verstehe ich das richtig, dass wir den Strom am Kabel des Netzteils zur Leistungsmessung messen müssen? (Strommesszange) Die Spannung ist ja bekannt.
Ich habe den Strom und die Spannung auf der Platine gemessen. Und dann ausgerechnet Überprüft habe ich es dann noch mit einem SECUTEST der die Leistungsaufnahme anzeigt.
Und wie hast du das mit dem Messen des Stromes und der Spannung angestellt. Wo muss man denn da mit dem Messgerät abgreifen?
Es heißt hier lediglich: Dokumentieren Sie die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Leistungsaufnahme.
Spannung ist ja gegeben. Den Strom kann man z.B. durch ein Amperemeter ermitteln. Bei einem externen Netzgerät (z.B. Labornetzgerät) kann man einfach das Amperemeter zwischen Pluspol und und Anschluss -X7 zwischenschalten. Da kommt dann etwa 95 mA raus.
Dann kann man einfach P= U+I rechnen und hat die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems. Falls ich falsch liege, biete gleich mitteilen
Es heißt hier lediglich: Dokumentieren Sie die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Leistungsaufnahme.
Spannung ist ja gegeben. Den Strom kann man z.B. durch ein Amperemeter ermitteln. Bei einem externen Netzgerät (z.B. Labornetzgerät) kann man einfach das Amperemeter zwischen Pluspol und und Anschluss -X7 zwischenschalten. Da kommt dann etwa 95 mA raus.
Dann kann man einfach P= U+I rechnen und hat die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems. Falls ich falsch liege, biete gleich mitteilen
Es heißt hier lediglich: Dokumentieren Sie die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Leistungsaufnahme.
Spannung ist ja gegeben. Den Strom kann man z.B. durch ein Amperemeter ermitteln. Bei einem externen Netzgerät (z.B. Labornetzgerät) kann man einfach das Amperemeter zwischen Pluspol und und Anschluss -X7 zwischenschalten. Da kommt dann etwa 95 mA raus.
Dann kann man einfach P= U+I rechnen und hat die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems. Falls ich falsch liege, biete gleich mitteilen
P = U x I meinst du wohl
Aber man braucht keine Konkreten spannungswerte oder Stromwerte oder? Es heißt ja nur die Vorgehensweise dokumentieren.. das bedeutet für mich einfach nur beschreiben wie man den Strom messen kann und wo man die Spannung her bekommt. Dann anschließend wie man weiter rechnen müsste..